Крыша. Нужен совет архитектора

Автор
Сообщение
На сайте c 06.03.2011
Сообщений: 34
Украина, Винница

Всем привет! Ситуация следующая: есть одноэтажный дом 10*12 м, построен в 90 годах. Сейчас занимаемся переоборудованием чердака в жилую мансарду. Для этого была демонтирована старая крыша,  по периметру дома был сделан железобетонный пояс и достроены стены (из газоблока). Дальше смонтирована стропильная система (сечение стропил 200 мм, шаг 85 см) и сделана крыша из металочерепицы. Перекрытие между этажами планируется сделать новое, из дерева, чтобы не создавать нагрузку на старый потолок первого этажа и для дополнительной шумоизоляции. Почти по центру сдания так же пролит железобетонный пояс, который лежит на несущей стене первого этажа. Все простенки второго этажа планируем делать из гипсокартона.

По планировке, по центральной части пояса планируется простенок, длиной 4 м. Общая длина дома 12 м. Думаю сделать этот простенок из кирпича, для того чтоб создать дополнительную опору для крыши. Интересует мнение архитектора, будет ли в этом практическая польза. Как альтернатива, этот же простенок будет как и все остальные из гипсокартона. Спасибо за внимание!) Простите за глупые вопросы)

 

161f60665eaec915dcc2b811c3a0223e.jpg

2a7f7c39720c2c800c93ac91f9a82e82.jpg

На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1531
Україна

Шею при рассматривании фото свернулsmiley-rolleyes.gif

Думаю, Вам можно вместо простенка обойтись деревянными стойками 150х150мм с шагом 1,5м - с подводом их под коньковый прогон, которого кстати не наблюдается на фото, а должен-бы быть.

На сайте c 06.03.2011
Сообщений: 34
Украина, Винница
Дело в том, что простенок не будет точно под коньком, он смещен на полметра в сторону.
На сайте c 09.01.2013
Сообщений: 19
Минск
12 без перераспределения нагрузки - жесть, однозначно опорный брус, место перегородки перенести, кирпич нах, гипсокартона с утеплителем будет достаточно.
На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1531
Україна
Цитата ЖеняГуд:
Дело в том, что простенок не будет точно под коньком, он смещен на метр в сторону.

Ну как-то так сделайте, вообще-то такие вещи нужно считать (инженеру), для 12 (да и 10 м) пролет для схемы стропильной системы без центральной или смещенной опоры великоват.

c075290521771b38a12bc8ae174c1c40.jpg

На сайте c 06.03.2011
Сообщений: 34
Украина, Винница
Спасибо!
На сайте c 10.02.2014
Сообщений: 173
Иркутск

Опирание стропильных ног как происходит ???

также интересно знать какие балки перекрытия использованы на перекритии чердака, их сечение и шаг.

На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1531
Україна

ЖеняГуд

Ваши 200 мм высоты сечения стропила с шагом 850 мм, при пролете 12 м согласно расчета не проходят, обязательно нужны стойки с прогоном поддерживающие каждое стропило (расчет выполнен без учета района строительства - снеговая нагрузка - минимальная):

f31a943a265dbc59a61b2c016ebe5b62.jpg

На сайте c 10.02.2014
Сообщений: 173
Иркутск

все еще может зависить от снеговой нагрузки. Также и ветровой. Может быть так что снег будет сапливаться на одной стороне склона, с другой сдуваться ветром. Вообщем много факторов. Ну для подстраховки думаю поставить через стропилину по стойке 150мм под стропилу, но это не свяжется у же с толщеной перегородки, и также привлечет к дополнителььной нагрузке на перекрытие.

Andry_K/// уважаемый а не подскажете что за програмка такая вкусная?

На сайте c 06.03.2011
Сообщений: 34
Украина, Винница

Цитата Legion_13:

Опирание стропильных ног как происходит ???

также интересно знать какие балки перекрытия использованы на перекритии чердака, их сечение и шаг.

Крепление стропил вот таким вот образом http://all-for-remont.ru/wp-content/uploads/2012/08/crep_stropil.jpg 

 Балки перекрытия чердака 150*150. Но на них нагрузки никакой не будет, так как будет смонтировано новое перекрытие по железобетонному поясу: балки 150*200 и пол из шпунтованой доски по ним. 

Цитата Legion_13:

все еще может зависить от снеговой нагрузки. Также и ветровой. Может быть так что снег будет сапливаться на одной стороне склона, с другой сдуваться ветром. Вообщем много факторов. Ну для подстраховки думаю поставить через стропилину по стойке 150мм под стропилу, но это не свяжется у же с толщеной перегородки, и также привлечет к дополнителььной нагрузке на перекрытие.

Andry_K/// уважаемый а не подскажете что за програмка такая вкусная?

Стойки будут стоять на стене первого этажа.

Andry_К спасибо за расчет! Будем делать стойки

Снеговая нагрузка в нашем регионе 130 кг/м2

Ширина дома не 12 метров а 10.

На сайте c 10.02.2014
Сообщений: 173
Иркутск
Цитата ЖеняГуд:

Цитата Legion_13:

Опирание стропильных ног как происходит ???

также интересно знать какие балки перекрытия использованы на перекритии чердака, их сечение и шаг.

Крепление стропил вот таким вот образом http://all-for-remont.ru/wp-content/uploads/2012/08/crep_stropil.jpg 

 Балки перекрытия чердака 150*150. Но на них нагрузки никакой не будет, так как будет смонтировано новое перекрытие по железобетонному поясу: балки 150*200 и пол из шпунтованой доски по ним. 

Цитата Legion_13:

все еще может зависить от снеговой нагрузки. Также и ветровой. Может быть так что снег будет сапливаться на одной стороне склона, с другой сдуваться ветром. Вообщем много факторов. Ну для подстраховки думаю поставить через стропилину по стойке 150мм под стропилу, но это не свяжется у же с толщеной перегородки, и также привлечет к дополнителььной нагрузке на перекрытие.

Andry_K/// уважаемый а не подскажете что за програмка такая вкусная?

Стойки будут стоять на стене первого этажа.

Andry_К спасибо за расчет! Будем делать стойки

Если данный обьект на Украине, как мне помнится снега у вас не так много, и если стойки будут опираться на стену то думаю что недолжно рухнуть.

На сайте c 13.09.2009
Сообщений: 1531
Україна
Цитата Legion_13:

Andry_K/// уважаемый а не подскажете что за програмка такая вкусная?

В поиске Гугл вбейте строительный калькулятор http://stroy-calc.ru/ 

http://www.vashdom.ru/calculation/ 

а мой - когда-то скачал ексельный калькулятор здесь: http://dwg.ru/dnl/4193 

На сайте c 10.02.2014
Сообщений: 173
Иркутск
Цитата Andry_K:
Цитата Legion_13:

Andry_K/// уважаемый а не подскажете что за програмка такая вкусная?

В поиске Гугл вбейте строительный калькулятор http://stroy-calc.ru/ 

http://www.vashdom.ru/calculation/ 

а мой - когда-то скачал ексельный калькулятор здесь: http://dwg.ru/dnl/4193 

СПАСИБО!!!

На сайте c 14.06.2012
Сообщений: 2825
Цитата Andry_K:

ЖеняГуд

Ваши 200 мм высоты сечения стропила с шагом 850 мм, при пролете 12 м согласно расчета не проходят, обязательно нужны стойки с прогоном поддерживающие каждое стропило (расчет выполнен без учета района строительства - снеговая нагрузка - минимальная):

f31a943a265dbc59a61b2c016ebe5b62.jpg

Лучший ответ. smiley-bomb.gif

Читают эту тему: