Quote:
интересно узнать ваше мнение.. это обычный рядовой проект...
- первые два листа можно было уместить в одном, сильно тянете таблицы и мельчите шрифт. Штампик вертикально - некамильфо
- лист 4: указаны не все размеры, нет высот (уровни, подоконные объемы, окна, перемычки, проемы дверные, возможно балки и т.п.)
- лист 5: скорее "План разверток стен"
- лист 6: некоторое несоответствие условных обозначений воспроизводимому на чертежах. Лишние данные (к примеру, непонятно, что всжнее, угол 135 град или размерные привязки?)
- лист 7:спорные решения по нишам объема зашивки инсталяций унитазов (как и зашивка оконных проемов). Но это не по делу чертежей.
- лист 9: А что, собственно говоря, дает этот план? Виды напольных покрытий? не видно...
- лист 10: Всегда делал экспликацию помещений в виде таблицы
- лист 11: "план декоративных перегородок", думаю проще (и почему это план позади конструктивов?)
- лист 15:Лучше будет "План размещения мебели и оборудования", т.к. сантехническое оборудование таким по сути и является. Этот план должен стоят вторым после обмерочного, т.к. показывает, почему и по какой причине ломаются стены, двигаются и возводятся перегородки, оборудуются проемы.
- лист 28: не указаны все радиусы
- лист 29: барная столешница шириной 1116???
- лист 30: непонятно, почему арочки не приведены к одному знаменателю? Сбоку будет видна вся аляповатость радиусных прыжков.
- лист 31: нет условных обозначений. Писать план с ... "размеры" необязательно, если есть план, а на нем размеры и так все ясно
- лист 32: уровни можно показать гораздо проще, отметками на плане потолка
- лист 35: дело, конечно, хозяйское, но радиусные арочки здесь не лежат рядом. Уместней и красивей при разнице радиусов смотрятся арки, в основе которых лежит овал (но тогда есть смысл указывать на распечатываемый впоследствии шаблон (достаточно половинки арки), не прибегая к масштабной сетке).
- лист 37: Есть необходимость указывать подрезку плитки, предполагаемое начало раскладки, если это целесообразно. План напольных покрытий лучше контролировать присутствием на чертеже положения дверей, т.к. от расположения полотен по проему и танцуют границы напольных покрытий.
- лист 38: образмеривать каждую плитку? думаю, зряшная работа.
- лист 39: план потолка должен предполагать и сплайны потроения, и учет размещения ИС. Иначе получается, что гипсокартонщики не учитывают каркасоим ИС и те впоследствии попадают на профиля.
- лист 43: Не стоит мешать розеточный план и план освещения по группам включения
- лист 44: Для привязки сантехники не стоит показывать веь план. Лучше крупней подать нужный фрагмент
- лист 45: не отмечены развертки (хотя, это просто упущение, видимо)
- лист 57: при развитии техники печати любой рисунок проще распечатать в натуре, чем по клеточкам выстраивать шаблон
- лист 58: - // -