Усиление проема углеволокном

Автор
Сообщение
На сайте c 11.12.2008
Сообщений: 290
Санкт-Петербург

Услышал от заказчика, что проемы в несущей стене усиляют углеволокном, это действительно заменяет металл и  такое утвердит архитектура?

На сайте c 26.04.2013
Сообщений: 225
Луцк
В авиации делают некоторьіе несущие конструкции с карбона, но вот цена их мне кажется гораздо больше чем металльі. Тут вот профили фермьі сделаньі тьіц
На сайте c 13.01.2010
Сообщений: 969
odessa.ukraine
я видел что арматуру классичскую металлическую заменяют композитной стеклопластиковой . может это заказчик имел ввиду.
На сайте c 05.01.2012
Сообщений: 734
Бетонный артефакт

кто рассчитает?

кто выполнит такую конструкцию и даст гарантию на такие работы?

На сайте c 18.06.2013
Сообщений: 357
Москва




Дата выдачи:
06.08.2024 17:58:08


Пожизненный бан
Цитата Hold_on:

кто рассчитает?

кто выполнит такую конструкцию и даст гарантию на такие работы?

Сейчас таких фирм, которые занимаются данными видами работ, стало очень много. Занимаются все, кому не лень.

По поводу расчета, есть официальный документ для этого http://docs.cntd.ru/document/1200113273 .

По архитектуре конечно согласуют, для архитектора углеволокно - благодать, потому что практически не выступает за плоскости конструкции.

На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2640
Липецк projectbp.ru
Цитата Hold_on:
кто выполнит такую конструкцию и даст гарантию на такие работы?

Попробуйте спросить на dwg.ru

На сайте c 24.11.2009
Сообщений: 4187
Москва
Цитата Valentin_K:
Цитата Hold_on:

По архитектуре конечно согласуют, для архитектора углеволокно - благодать, потому что практически не выступает за плоскости конструкции.

Прикол в том, что согласования выдают конструкторы, которые в данном случае подотрутся хотелками архитекторов, поскольку головой отвечают за прочность именно они, а не архи.  Более того, согласовывать будут не просто конструктора, а БТИ, которые без документа от автора проекта здания и кучи сертификатов на соответствие этого волокна (превед, пожарники), с Вами не станут даже разговаривать.   А у этого углеволокна, вангую, будут большие проблемы с сертификацией на пожарную стойкость. В требованиях наверняка будет указано, что применяемые материалы не должны ни в чем уступать существующим конструкциям.Итого: делайте из швеллера/двутавра и не дурите себе голову.

На сайте c 15.04.2016
Сообщений: 983
Москва
Цитата ArtMen:

Услышал от заказчика, что проемы в несущей стене усиляют углеволокном, это действительно заменяет металл и  такое утвердит архитектура?

Советы: 1. Кто несет ответственность, за все это? Заказчик или Вы? Он же потом и спросит, а почему не выяснили? 2. Делайте экспертизу на соответствие одного материала на другой. В трех экземп. (печатей побольше). 3. И как было сказано, все через БТИ, желательно, до того как что-то делать. Удачи.smiley-smile.gif

На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2640
Липецк projectbp.ru

немножко отсебятины.

возможно объект является частным жилым домом. Тогда фактически пофиг, что там как (хоть и есть нормы), кроме топочной. БТИшники площади замерят, а с надежностью конструкций можно их слать наф(х)... Да и анализировать они вряд ли будут, ведь не европы.

По всяким стеклопластикам. У них есть одна особенность, которая усложненяет их использование в растягиваемых элементах типа балок, перекрытиях и т.п.  Оно хоть и прочное, но очень хорошо тянется. Металл держит до последнего, а потом резкий обрыв. Это нелинейный процесс.

Всякие же пластики могут держать бОльшую максимальную нагрузку, но до её достижения успевают порядком растянуться (а это трещины как минимум). Выход один - брать сечения с запасом.

Если речь об обрамлении проёмов/простенков - то сомнения в том как организовать "короб". Разве что болтовыми соединениями, ведь варить пластиковые элементы не получится.

На сайте c 01.02.2014
Сообщений: 3089
Milky Way
Цитата ArtMen:

Услышал от заказчика, что проемы в несущей стене усиляют углеволокном, это действительно заменяет металл и  такое утвердит архитектура?

Не углеволокном, а просто композитой арматурой. Нет. это не заменяет металл. Это люди от непонимания так делают. Потому что главная нагрузка в проеме - на срез. А композитная арматура плохо держит нагрузку на срез. Она может только на сжатие-растяжение. То есть для столбов там и т.д. Фундамент еще можно.

Я вообще не понимаю повальной эйфории от "карбона" и прочего композита. Это обычный материал со своими свойствами, преимуществами и недостатками, а не космические нанотехнологии. Кстати недостатков у композита значительно больше, чем преимуществ. Что делает его плохим решением в большинстве случаев, где его пытаются применить из за нехватки знаний и понимания. И что бы его правильно применять надо делать расчеты. Тут не работает как со сталью, из разряда "заложим в два раза больше, точно хватит".

На сайте c 06.10.2006
Сообщений: 86
Москва


спам

Дата выдачи:
06.08.2024 17:58:08


Пожизненный бан

Не хочется проводить аналогий, но вспомнилось о пленке на стекла в автомобиле. После наклейки уже не просто стекло, а броня.На самом деле подмена понятий. Ничего не сказано о классе защиты, но много воды в описании.

Но возможно я ошибаюсь и наука шагнула далеко вперед.

На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2640
Липецк projectbp.ru
Цитата akkoxe:
Я вообще не понимаю повальной эйфории от "карбона"

Маркетинг же ну.

Я уже устал закам объяснять, что нет идеальных решений (чтоб и дешево и прочно и долговечно и легко).

Везде свои плюсоминусы, но ведь поначитаются же форумхаусов и мозги клюют.

Безусловно какие-то решения бывают местами более логичны, но применять одну технологию повально везде - это глупость. Надо понимать как "оно" работает.

На сайте c 18.06.2013
Сообщений: 357
Москва




Дата выдачи:
06.08.2024 17:58:08


Пожизненный бан
Цитата a.timofeev:
А у этого углеволокна, вангую, будут большие проблемы с сертификацией на пожарную стойкость

Не будет никаких проблем, потому что это углеволокно будет наверняка покрыто слоем штукатурки толщиной 2 см, а то, что под ней, уже не попадает под требования. Потому что на путях эвакуации сертифицируются финишные покрытия стен, потолков, полов.

Цитата akkoxe:
Цитата ArtMen:

Услышал от заказчика, что проемы в несущей стене усиляют углеволокном, это действительно заменяет металл и  такое утвердит архитектура?

Не углеволокном, а просто композитой арматурой. Нет. это не заменяет металл. Это люди от непонимания так делают. Потому что главная нагрузка в проеме - на срез. А композитная арматура плохо держит нагрузку на срез. Она может только на сжатие-растяжение. То есть для столбов там и т.д. Фундамент еще можно.

Я вообще не понимаю повальной эйфории от "карбона" и прочего композита. Это обычный материал со своими свойствами, преимуществами и недостатками, а не космические нанотехнологии. Кстати недостатков у композита значительно больше, чем преимуществ. Что делает его плохим решением в большинстве случаев, где его пытаются применить из за нехватки знаний и понимания. И что бы его правильно применять надо делать расчеты. Тут не работает как со сталью, из разряда "заложим в два раза больше, точно хватит".

Все верно по тематике композитной арматуры, но это не относится к поставленному вопросу. Вопрос был уже про вырезанный проем в несущей стене.

На сайте c 09.05.2016
Сообщений: 1204
Ukraine. Kiev.
Цитата ArtMen:
Услышал от заказчика, что проемы в несущей стене усиляют углеволокном, это действительно заменяет металл и  такое утвердит архитектура?

Бред

Читают эту тему: