Уменьшить шум в рендер станции

Автор
Сообщение
На сайте c 11.07.2008
Сообщений: 12

Всем привет! Имею системный блок Intel SC5600BRP 750Вт, в нем 2 блока питания Intel AXX750WPS 750 W с двумя кулерами Nidec W40S12BS4A5-57 в каждом. Вобщем эти маленькие тварюки выдают явно больше 50Дб, шумят нереально. Что можно сделать, чтобы уменьшить шум от них? На авось поставил на их место deepcool xfan 40 (какие были), комп с ними не запускается, начинает пищать. 

Корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_intel/Server-Case-Intel-SC5600BRP-750W-HS-s-dvertsej_49362.html  

На сайте c 10.07.2008
Сообщений: 1695
Украина, Киев

Ну выкиньте эти 2 серверных БП и поставьте туда обычный БП для домашних компов. Правда не уверен что по контактам и креплениям подойдет, но на глаз вроде как место под него как-раз.

Вобще скорость вращения должна регулироваться от температуры в таких БП. И кулера там в общем не зря стоят, так как они могут сильно греться. Можно конечно их разобрать и уменьшить напряжение на вентиляторах, чтоб тише крутились

На сайте c 14.06.2012
Сообщений: 15133
Москва
согласен, надо выкинуть серверный бп и воткнуть обычный хоть на 500вт, за глаза хватит под рендер
На сайте c 11.07.2008
Сообщений: 12
Чет я не думал, что на серверный комп можно обычный БП поставить. Там по любому колхозить придется, блоки с горячей заменой, значит помимо них нужно снимать и этот переходник? Буду пробовать, с домашнего 750вт примерю. Спасибо
Читают эту тему: