В приведенном решении нет возможности получить равномерное распределение холода, и скорректировать его при необходимости.
Лучше работают распределенные по длине/площади решетки, установленные в комплекте со статическими камерами. Сами фанкойлы при этом размещаются в зоне легкого обслуживания.
Вариант от Jeenna хороший и рабочий.
На одном обьекте мы вообще сделали в потолке большую герметическую полость, куда с небольшим избыточным давлением подавался подготовленный воздух, и через микроперфорацию в потолке бесшумно шел в помещение. Никаких потоков, сквозняков и шума. Никаких внешних намеков на вентиляцию с кондиционированием. Отработанный воздух собирался щелевыми решетками над плинтусами.