принудительная вытяжка

Автор
Сообщение
На сайте c 21.02.2007
Сообщений: 3130
Ребят,
ситуация такая, нужно сделать вентиляцию в квартире в гардеробной и еще одно небольшое смежное помещение. До естественной вытяжки расстояние прилично такое , около 9 метров. Приточно-вытяжная схема не пойдет, просто некуда ставить да и в бюджет не впишется. Никогда не сталкивался с подобным. Если отдельно кидать гофру на 9 метров вентиляция естественная справится с вытяжкой? Какие варианты могут быть? дополнительный вентилятор ставить?
На сайте c 29.01.2008
Сообщений: 1109
Киев
Зашиваешь гофру в гипсокартончик, ставишь вентилятор и нормально. Единственное, нужно будет как-от периодичность включения организовать, чтобы самому за веревочку не дергать, например чтобы он включался при включении света на кухне.
На сайте c 06.10.2010
Сообщений: 638
Тирасполь
При включении света не вариант. Днём то свет не используют почти.
На сайте c 09.01.2009
Сообщений: 2768
Москва
Quote:
Если отдельно кидать гофру на 9 метров вентиляция естественная справится с вытяжкой? Какие варианты могут быть? дополнительный вентилятор ставить?
Мне кажется, запросто справится, если нормально тянет и нет поворотов, 9 метров, по-моему, ерунда, тем более, что гардеробная - не доменная печь)))
На сайте c 29.01.2008
Сообщений: 1109
Киев
Quote:
При включении света не вариант. Днём то свет не используют почти.

Ну, я думаю, что люди в гардеробной грязное белье не хранят, не справляют там нужду , достаточно будет проветривать часа 2-3 вечером.
На сайте c 21.02.2007
Сообщений: 3130
Профессор_Хачикян
Ну вот есть такие клиентские запары, чтож поделаешь ))) Если справится, то хотелось бы знать теоретически почему. В снипах такого точно нет, ну или я просто не знаю.

Siamochka
Вот у меня пока единственный выход в мыслях о вентиляторе. Поставить его в санузел, чтобы не гремел в жилой зоне. И на дополнительную клавишу выключателя его. 1-2 часа в день по идее должно работать. Здесь другой подвох. Все известные мне вентиляторы работают на выпуск а не на впуск. Или это одно и тоже?
На сайте c 17.12.2009
Сообщений: 8052
РЕГИОН 13
поставить вентилятор в санузле. Включение - параллельно со светом санузла. В стенах гардеробной или в двери сделать переточные решетки для притока. Вопрос только, куда выводить выброс (в систему вытяжки санузла чревато, либо ставить обратный клапан). Нельзя однозначно дать дельный совет не видя возможности помещения.
На сайте c 21.02.2007
Сообщений: 3130
Chen
Понимаю тебя. пока сам в догадках. выложу обязательно помещение. тк самому даже интересно. Скорей всего придется по потолку вести. Накидаю планировку, завтра покажу. Сегодня сил нет )
А чем плох отдельный выключатель? Допустим я иногда делал дополнительный выключатель перед СУ именно на внутренний вентилятор.
И почему выброс в систему вытяжки санузла чревато ?
На сайте c 17.11.2006
Сообщений: 739
Краснодар
shizgara
я бы посоветовал, чтобы не ломать себе голову, обратиться за советом в вент. компанию - они точно подскажут что лучше сделать. нам пришлось заказывать полный проект вентиляции (привда они делали на весь дом), но они просчитали все - объемы пемещений, мощности вентиляторов, где рязмещать приточку-отточку и т.д. и т.п
На сайте c 29.01.2008
Сообщений: 1109
Киев
Вот впускать столило бы не с общего вентканала, а с улицы. Еще другой вопрос, часто ли вы шкаф проветриваете? Нужно ли это в гардеробной?
На сайте c 21.02.2007
Сообщений: 3130
AMD_shnik
поверьте, на больших объектах так и поступал. Но тут локальная проблемка. А впрочем и подскажут чего.... действительно звякну
Quote:
Вот впускать столило бы не с общего вентканала, а с улицы. Еще другой вопрос, часто ли вы шкаф проветриваете? Smile Нужно ли это в гардеробной?

С улицы я тоже думал. приточный клапан. Не пойдет. еще дальше
А в гардеробной у нас костюмы дорогущщщие, мы не хотим штобы пахло пылью )))
На сайте c 02.07.2007
Сообщений: 135
Тюмень
Присоединяюсь к мнению о вентиляционщиках. А то вдруг из-за установки вентилятора не в том месте, туалетом пропахнуться костюмы....:-)
На сайте c 09.01.2009
Сообщений: 2768
Москва
Думает вентиляционщики скажут: "Ну что Вы, не надо, все и так вытянет..." ? Мне кажется они по любому станут впаривать что-нибудь принудительно-вытягивающее.

shizgara, знаешь, что можно сделать - если есть доступ к какой-нибудь стройке - просто собрать, например, из канализационных труб псевдовытяжку длиной метров 10, вставить ее в вентканал и с другого конца покурить - если будет затягивать то все ОК, а нет - то и нет)))

P.S. По-моему, я только что придумал что-то гениальное!
На сайте c 21.02.2007
Сообщений: 3130
Профессор_Хачикян
Впаривать будут это как пить дать ))))

Кстати я тоже так примерно проверяю вентиляцию. если прикурить и вытягивает то норм. Если вентиляция держит лист А4, то супер.

Как идея хороша! ))))
На сайте c 17.12.2009
Сообщений: 8052
РЕГИОН 13
с отдельного выключателя смысла нет, забывается. Это таймер нужен, почти система умного дома. Или вентилятор с отложенным отключением (поработает минут 20 и успокоится) http://www.skngroup.ru/glossary/glossary_106.html  
...таймер задержки выключения позволяет синхронизировать включение вентилятора с включением света в санузле. Выключается же он через установленный промежуток времени после отключения света. Такая доработка существенно расширяет возможности бытового вентилятора и делает его использование еще более удобным и комфортным.

Свет санузла удобен тем, что его мы включаем периодически. Обратный клапан нужен, чтобы не было противотока и запахи, скажем, с нижних этажей, не испортили дорогущие щубы (бывает такое, кто-нить курит в туалете на третьем, а на пятом чувствуется).
Читают эту тему: