У меня проблема: проектирую аквапарк, сами картинки нарисовала, все понравилось (идея, внешний вид), заказчикам для написания внятного ТЗ нужно, чтоб было примерно что-то нарисовано, и они не могут внятно сообщить, будет аквапарк на 400 чел в день, или 400 человек в смену, сколько длится смена и так далее.

Ничего конкретного, а генплан с пятнами подавай уже сейчас.

По СНиП получается так, что на 400 чел надо 133 душевых (1 душ на 3-х чел), но это же бред! 133 душевых!!!!!!

В снипе фигурирует понятие "Смена". Расчет дается на смену. Но что это за "Смена" таинственная, этого нигде не указано. И какая может быть смена, если люди идут и идут бессистемно в аквапарк. Чтоб вы понимали, нет снипа на аквапарк, я смотрю снип по бассейнам.

Даже если принять смену за 2 часа (билет минимум на 2 часа), то выходит 6 смен в 12 час.раб.день.

То есть 400:6=66, стало быть 66 человек в смену, 66:3=22 душевых.

Тоже прилично. Но как в таком случае рассчитывать гардероб и санузлы? На 400 чел или на количество занимающихся в смену, на 66??

В общем, ГАП молчит, заказчик молчит, что делать, не знаю. Какой же нехороший человек писал СНиПы так, что без бутылки не разберешься!

Может, кто проектировал аквапарки? Знает кто,  какую цифру брать в итоге для расчета?

На сайте c 02.10.2013
Сообщений: 356

"ГАП молчит, заказчик молчит" порадовало.

А как вы без ТЗ проектируете? какая-то каша из вашего вопроса, вы проектируете и пишете ТЗ одновременно?

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва
Цитата YaroslavNagorniy:

"ГАП молчит, заказчик молчит" порадовало.

А как вы без ТЗ проектируете? какая-то каша из вашего вопроса, вы проектируете и пишете ТЗ одновременно?

Я не знаю, какие у них отношения с заказчиком, мне ТЗ не давали еще. Я так поняла, что за какую-то сумму они договорились прикинуть, что как и где будет располагаться, чтобы понять площади, объемы и написать ТЗ

Цитата YaroslavNagorniy:

"ГАП молчит, заказчик молчит" порадовало.

А как вы без ТЗ проектируете? какая-то каша из вашего вопроса, вы проектируете и пишете ТЗ одновременно?

Я понимаю так, что все сейчас начнут только язвить, учить меня тому, что надо требовать тз, а ответа на мой вопрос не последует

Мне надо прикинуть площади по плану, это даже не предпроект

На сайте c 21.12.2007
Сообщений: 2239
Санкт-Петербург
Цитата YaroslavNagorniy:
А как вы без ТЗ проектируете?

Повсеместная практика. Даже предпочтительнее писать ТЗ на проектирование самому. Заказчик чаще ни в зуб ногой, в отличие от проектировщиков.

Хотелки сказали и все. А ТЗ пишешь под себя.

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва
Согласна полностью с Medonozza

На сайте c 02.03.2010
Сообщений: 1036
Saint-Petersburg
Цитата YaroslavNagorniy:
какая-то каша из вашего вопроса

сам перечитываю пост 3 раз - сижу в лёгком шоке от субмура в голове ТСа

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва
У меня на территории открытые бассейны на 1500 человек, я на них тоже насчитала 1500:6= 83 душевых. Но это же невероятно много! 83 на 6 (6 душей помещается в домик бытовку, как на ВДНХ в аквазоне, там стоят бытовки, и заказчик хочет такие же) - 13 домиков! А еще ведь раздевалки, кабины.
На сайте c 02.03.2010
Сообщений: 1036
Saint-Petersburg
Цитата nazarova_as:
В общем, ГАП молчит, заказчик молчит, что делать, не знаю. Какой же нехороший человек писал СНиПы так, что без бутылки не разберешься! Может, кто проектировал аквапарки? Знает кто,  какую цифру брать в итоге для расчета?

откуда вы берёте такие расчёты?

что такое смена? и почему в ней 400 человек?

проходимость аквапарка например у нас в Питере - около 750 человек в сутки в среднем...

но никто понятное дело не будет одновременно мыться всей толпой в душах - те пришли, эти ушли и т.д.

то есть главное вам сделать нормального размера раздевалки - чтобы народу было где кинуть вещи - душей можно сделать намного меньше.

если вы берёте 400 человек в сутки - то 15 душей в каждой раздевалке(мужской и женской) вам вполне хватит.

главное шкафчиков нормальное количество - штук 300-350.

и посадочные места со скамейками рядом с шкафчиками сделать по уму - чтобы народ не сидел друг у друга на ушах.

по поводу туалетов - 5 кабинок в каждой раздевалке - это за глаза и за уши.

На сайте c 21.12.2007
Сообщений: 2239
Санкт-Петербург
Zom6ie что за вредные советы? Они ни одну экспертизу не пройдут с таким обоснованием.
На сайте c 02.03.2010
Сообщений: 1036
Saint-Petersburg

Цитата nazarova_as:
Есть ли тут архитекторы? АУ!

название темы конечно ЭПИК smiley-friends.gifsmiley-drinks.gif на архитектурном то сайте smiley-crazy.gif 

за кого ж вы нас считаете?!? smiley-lol.gif

Цитата Medonozza:
Zom6ie что за вредные советы? Они ни одну экспертизу не пройдут с таким обоснованием.

все фитнес-центры крупные проходят, а они не пройдут?!?

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва

Цитата Zom6ie:
Цитата nazarova_as:
В общем, ГАП молчит, заказчик молчит, что делать, не знаю. Какой же нехороший человек писал СНиПы так, что без бутылки не разберешься! Может, кто проектировал аквапарки? Знает кто,  какую цифру брать в итоге для расчета?

откуда вы берёте такие расчёты?

что такое смена? и почему в ней 400 человек?

проходимость аквапарка например у нас в Питере - около 750 человек в сутки в среднем...

но никто понятное дело не будет одновременно мыться всей толпой в душах - те пришли, эти ушли и т.д.

то есть главное вам сделать нормального размера раздевалки - чтобы народу было где кинуть вещи - душей можно сделать намного меньше.

если вы берёте 400 человек в сутки - то 15 душей в каждой раздевалке(мужской и женской) вам вполне хватит.

главное шкафчиков нормальное количество - штук 300-350.

и посадочные места со скамейками рядом с шкафчиками сделать по уму - чтобы народ не сидел друг у друга на ушах.

по поводу туалетов - 5 кабинок в каждой раздевалке - это за глаза и за уши.

Что такое "Смена" можно только предполагать. Вот я и предполагаю, что одна смена - это два часа, и исхожу из этих данных. Из этого и делаю выводы.

Если в закрытом аквапарке 22 душевых нормально помещается, то в открытой зоне уличных бассейнов совсем беда! У меня есть открытые бассейны! Там 1500 человек! И раздевалок на них надо просто нереальное количество, можно раздевалками и душевыми заставлять всю территорию.

Поэтому я спрашиваю, проектировал ли кто и из каких данных исходил.

Zom6ie Тут, все-таки, сайт больше архитекторов-дизайнеров, как мне кажется.

Открытые бассейны считала исходя из площадей зеркала воды и по СНиП, какие габариты должны быть примерно.

На сайте c 02.10.2013
Сообщений: 356
Цитата Medonozza:
Цитата YaroslavNagorniy:
А как вы без ТЗ проектируете?

Повсеместная практика. Даже предпочтительнее писать ТЗ на проектирование самому. Заказчик чаще ни в зуб ногой, в отличие от проектировщиков.

Хотелки сказали и все. А ТЗ пишешь под себя.

Прикольно я в проектировании не первый год и сейчас как раз глав.инженер но давно уже такого не встречал))

ТС если вы уж проектируете и пишете ТЗ 

то не забудьте " Раздевальные, душевые и санитарные узлы при ваннах для детей до 14-летнего возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых."

" Душевые при раздевальных устраиваются открытыми из расчета одна душевая сетка на трех одновременно занимающихся в ванне (ваннах)." 

Zom6ie прав касаемо того что 400 чел в смену даже в нормах нет (или таблица врет), ну то ладно ведь вы и проектируете и ТЗ пишете, значит все вы правильно посчитали - 22 душевых в смену.

Сначала проекты лепятся от фонаря а потом оказывается что нормы паршиво написаны...хотя согласен в них есть противоречия. Вот для такого и нужны детальные тз от заказчика

Если будете проходить экспертизу то это СП вам наизусть нужно будет знать

ps. аквапарки не проектировал, заинтерисовался и полистал сп чуток)

На сайте c 02.03.2010
Сообщений: 1036
Saint-Petersburg
Цитата nazarova_as:
У меня есть открытые бассейны! Там 1500 человек! И раздевалок на них надо просто нереальное количество, можно раздевалками и душевыми заставлять всю территорию.

раздевалки понятное дело нужны практически по кол-ву человек.

если бассейны открытые - можно делать открытые души(из одной палки 4-5 рожков) - как на пляжах делается...

далеко не все моются плотно с мочалкой - многие ополаскиваются и пошли домой - а там уже моются нормально...

На сайте c 14.06.2012
Сообщений: 2846

Если вы считаете что туда обратились , то слушайте советы "бездельников"  :-)

Дальше будут споры между собой и выяснения кто есть кто на самом деле :-)

АУ! не надо берегите нервы. 

На сайте c 02.03.2010
Сообщений: 1036
Saint-Petersburg

Цитата nazarova_as:
Самое удивительное, что эта компания проектировала уже аквапарк, то ли все и все позабыли........то ли .....без вариантов, в общем

скорее всего влили деньги и отдали кому-то на субподряд - а там какой-нибудь грамотный архитектор в паре с умным прорабом всё сделали сами по уму.

бывает такое.

потом им начали косячить с выплатами за работу - так как люди грамотные они это учли и на новый подобный проект не захотели подписываться - в итоге нашли вас.

я бы на вашем месте поплотнее разузнал кто им до этого строил и поинтересовался почему они отказались от такого же повторного объекта - чтобы знать какие могут быть подводные камни.

Цитата nazarova_as:
Но нет ответа на вопрос: туалеты, умывальники, гардероб предусматривать на количество в смену или на количество людей, посещающих аквапарк в день? 

ну если всё делать по умному - то по кол-ву людей посещающих аквапарк в среднем в день.

ибо например в выходные или праздники вся эта толпа заявится в заведение с самого утра smiley-wink.gif

Цитата nazarova_as:
Сейчас отдельные раздевалки - прошлый век. Есть индивидуальные кабинки при входе в раздевалки. Раздеваешься в них и проходишь к шкафчику с вещами, и не обязательно для этого делить территорию на мужскую и женскую.

так вы потратите ещё больше места!

то же самое кол-во шкафчиков и места для них - но вам придётся ещё находить место под кабинки для переодевания + душевые тоже будут совместные или такие же отдельные кабинки???

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва
Цитата YaroslavNagorniy:
Цитата Medonozza:
Цитата YaroslavNagorniy:
А как вы без ТЗ проектируете?

Повсеместная практика. Даже предпочтительнее писать ТЗ на проектирование самому. Заказчик чаще ни в зуб ногой, в отличие от проектировщиков.

Хотелки сказали и все. А ТЗ пишешь под себя.

Прикольно я в проектировании не первый год и сейчас как раз глав.инженер но давно уже такого не встречал))

ТС если вы уж проектируете и пишете ТЗ 

то не забудьте " Раздевальные, душевые и санитарные узлы при ваннах для детей до 14-летнего возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых."

" Душевые при раздевальных устраиваются открытыми из расчета одна душевая сетка на трех одновременно занимающихся в ванне (ваннах)." 

Zom6ie прав касаемо того что 400 чел в смену даже в нормах нет, ну то ладно ведь вы и проектируете и ТЗ пишете, значит все вы правильно посчитали - 22 душевых в смену.

Сначала проекты лепятся от фонаря а потом оказывается что нормы паршиво написаны...хотя согласен в них есть противоречия. Вот для такого и нужны детальные тз от заказчика

Если будете проходить экспертизу то это СП вам наизусть нужно будет знать

ps. аквапарки не проектировал, заинтерисовался и полистал сп чуток)

Я не говорила нигде, что я пишу ТЗ. Я сказала, что примерные площади нужны для конкретного написания ТЗ заказчиком. Это СП я знаю наизусть, и все то, что вы написали, читала и не раз. И про раздельные раздевалки и прочее.

Но нет ответа на вопрос: туалеты, умывальники, гардероб предусматривать на количество в смену или на количество людей, посещающих аквапарк в день? 

И еще. Сейчас отдельные раздевалки - прошлый век. Есть индивидуальные кабинки при входе в раздевалки. Раздеваешься в них и проходишь к шкафчику с вещами, и не обязательно для этого делить территорию на мужскую и женскую.

Но тоже вот, как рассчитать количество этих кабинок? СНиП старые, там ничего такого нет!

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва

В общем, понятно, почему заказчики обращаются в Саудовскую Аравию и Турцию за проектами. У нас нормативов нет, как проектировать - непонятно, заказчики не знают, что надо, а проектировщики, знаете ли, не каждый день по одному  аквапарку проектируют, как горячие блины! 

Что-то можем и не знать

Я не потрачу больше места, сделав кабинки для переодевания. Для детей нужны отдельные раздевалки, на детские раздевалки тоже много  надо места. По сути, еще одна раздевалка большая!!! Для подростков и для детей.  Проще поставить на входе  кабинки, куда мама может зайти с ребенком другого пола, не отправляя его в отдельную раздевалку одного, не ища его потом неизвестно где.

На сайте c 21.12.2007
Сообщений: 2239
Санкт-Петербург

Цитата YaroslavNagorniy:
Прикольно я в проектировании не первый год и сейчас как раз глав.инженер но давно уже такого не встречал))

Бывает.

nazarova_as

В ссылке один из планов АР раздела с таблицей площадей по аналогичному парку, там видно организацию.

Выделено желтым

c2c37afbde5097ca8746bb1b6922d3d2.png

СниПы к расчетам:

1.    Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства Объёмно-пространственные решения разработаны с учётом функциональных           процессов проектируемого здания в соответствии со СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» (СП 44.13330.2011), СП 1.13130.2009, СП4.13130.2009, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Проект прошел гос. экспертизу в середине 15 года.

https://drive.google.com/open?id=0B3dPc0ajsi2xLWpiWmdsVlBsVjQ  

Количество посетителей в смену не могу найти, если найду- скину.

На сайте c 16.09.2010
Сообщений: 24
Москва
Цитата Medonozza:
Цитата YaroslavNagorniy:
Прикольно я в проектировании не первый год и сейчас как раз глав.инженер но давно уже такого не встречал))

Бывает.

nazarova_as

В ссылке один из планов АР раздела с таблицей площадей по аналогичному парку, там видно организацию.

Выделено желтым

c2c37afbde5097ca8746bb1b6922d3d2.png

СниПы к расчетам:

1.    Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства Объёмно-пространственные решения разработаны с учётом функциональных           процессов проектируемого здания в соответствии со СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» (СП 44.13330.2011), СП 1.13130.2009, СП4.13130.2009, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Проект прошел гос. экспертизу в середине 15 года.

https://drive.google.com/open?id=0B3dPc0ajsi2xLWpiWmdsVlBsVjQ  

СПАСИБО, буду изучать!

На сайте c 02.10.2013
Сообщений: 356

ну все отталкивается в СП от пропускной способности в смену. Длительнойсть смены походу нужно какой-то еще санпин ковырять. Наблюдаю эти 2 часа в смену / 4 смены постоянно, видимо стандартная цифра для нормальной рециркуляции и очистки воды.

Вообще Вы правы касаемо того что проектирование определенных отраслей типа аквапарков зачахло, увы.

Попробуйте на двж.ру обратиться может помогут.