Устройство канализации и вентканалов
Цитата Tema001:
Цитата sanywaver:
Цитата Tema001:
Цитата Arch-magic:
Уже сантехнику разводят.
А кому доверить? Тому узконаправленному спецу который не в зуб ногой что там потом будет, и как... Специалист, должен проверить и внести правки. Если ошибки есть.
Вот схема разводки. Думаю, более менее ?
Пойдет или нет, будет ясно когда вы все с учетом уклонов кинете с интеграцией. И с учетом комплектующих. Вы в арихикаде работаете?
Да, в архикаде
Цитата Arch-magic:
Цитата sanywaver:
Так мне нужно знать где приборы разместить, а не от фонаря
Так и размещайте их, целесообразно. И стояк ставьте соответственно, желательно к унитазу- самая толстая труба и колен на ней, должно быть поменьше.. Фан, кстати, достаточно трубы в 50мм, есть специальные клапаны. Можно просто за стенку наружу выкинуть . Достаточно чтоб он был несколько выше от максимально высокого слива какого либо из приборов. Фан работает на "всос". ( теоретически можно вывести прямо в помещение. Я так не делал, рекомендовать не могу. ) Вообще такие вещи, нужно решать в комплексе- что там на втором этаже?. Не известно.
А разводят пусть сантехники- это их работа. Если нужно вскрывать стяжку- значит нужно. И нечего с этим церемонится.
Так я и за советом пришел в данную ветку, чтоб знать где что разместить, с учетом всех обстоятельств.