Газовый котёл и колонка.

Автор
Сообщение
На сайте c 24.07.2008
Сообщений: 1129
Добрый день. Заказчик в проекте загородного дома захотел поставить котёл и колонку на кухне. Возможно ли совмещение этих 2 элементов? можно ли спрятать их в кухонные ящики? спасибо
На сайте c 13.07.2010
Сообщений: 2700
он не объяснял зачем два девайса вместо одного? может ему кто то напел и он просто не понимает что лишнее?
На сайте c 24.07.2008
Сообщений: 1129
Цитата falik:
он не объяснял зачем два девайса вместо одного?

думаю дом большой, поэтому хочет котёл на обогрев, колонку на нагрев воды для су. 

дом 2 этажа 140кв метров

На сайте c 23.01.2016
Сообщений: 879
Россия, ЦФО

Какой бы не был дом, это совершенно нерационально

И 140 м  - это домик, а не дом. )

На сайте c 24.07.2008
Сообщений: 1129

Цитата Konstantinus:

Какой бы не был дом, это совершенно нерационально

И 140 м  - это домик, а не дом. )

как лучше поступить?

подскажите товарищи

На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2597
Липецк projectbp.ru

сие на кухне допустимо, если на кухне есть окно с форточкой. объем кухни не менее 15 куб. м.

а вот в ящики прятать по нормам как бы нельзя, но никто не мешает сделать это после ввода в эксплуатацию (если таковая вообще подразумевается).  Вощм если очень хочется - то можно. Только я вам этого не говорил.

Нормы можно найти тут.  Пункты 6,17 и далее

Есть ещё МДС 41-2.2000.  и вроде бы оно обязательно к исполнению (в нем самом так написано) и действующее. Но фича в том что в списке обязательных к исполнению норм (есть такой закон со списком) - всяких МДС в помине нет. Там только СП (строительные правила).

Ещё СП 60.13330.2012. пункты 6.5 и далее.

Самое бредовое в наших нормах, что они обновляются, изменяются, но частенько не "отключаются" старые.

В итоге газовщики могут ссылаться на то, на это и вот на это ещё чуть-чуть. Победить их можно (списком обязательных к исполнению норм), но бывает сложно.

Номер закона со списком не помню, но думаю он легко гуглится.  Завтра в офисе посмотрю, если нужно.

На сайте c 24.07.2008
Сообщений: 1129
Цитата Kaiwas:

сие на кухне допустимо, если на кухне есть окно с форточкой. объем кухни не менее 15 куб. м.

а вот в ящики прятать по нормам как бы нельзя, но никто не мешает сделать это после ввода в эксплуатацию (если таковая вообще подразумевается).  Вощм если очень хочется - то можно. Только я вам этого не говорил.

Нормы можно найти тут.  Пункты 6,17 и далее

Есть ещё МДС 41-2.2000.  и вроде бы оно обязательно к исполнению (в нем самом так написано) и действующее. Но фича в том что в списке обязательных к исполнению норм (есть такой закон со списком) - всяких МДС в помине нет. Там только СП (строительные правила).

можно ли обойтись только котлом? даже не знаю почему заказчик хочет и котёл и колонку. котёл хочет вывести через стену рядом с окном

На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2597
Липецк projectbp.ru

колонка - на "помыть посуду".

Котел же для отопления. Он дольше и больше работает.  Это оборудование для разных целей.

Дополнил предыдущее сообщение.

Я дома планировал закрыть колонку. мне сказали что нельзя, но если у шкафа не будет дна и будет открывающаяся дверца - то они шкаф как бы не заметят.

Да там такие гопники принимали, что мне кажется им всё равно было )

В нормах вощмта указаны минимальные расстояния от оборудования. Они разные для несгораемых, трудносгораемых и обычных материалов.  Думаю шкаф попадает как раз под эти расстояния. Надо смотреть из чего он будет сделан.  как-то так.

Если возникают сложности - то прежде всего лезть в закон об обязаловках. Там указаны номера СП и конкретные пункты, обойти которые не получится. Всё остальное носит рекомендательный характер.

кажется вот этот перечень. В нем конечно же можно заблудиться.

На сайте c 24.07.2008
Сообщений: 1129
Цитата Kaiwas:

колонка - на "помыть посуду".

Котел же для отопления. Он дольше и больше работает.  Это оборудование для разных целей.

Дополнил предыдущее сообщение.

Я дома планировал закрыть колонку. мне сказали что нельзя, но если у шкафа не будет дна и будет открывающаяся дверца - то они шкаф как бы не заметят.

Да там такие гопники принимали, что мне кажется им всё равно было )

В нормах вощмта указаны минимальные расстояния от оборудования. Они разные для несгораемых, трудносгораемых и обычных материалов.  Думаю шкаф попадает как раз под эти расстояния. Надо смотреть из чего он будет сделан.  как-то так.

Если возникают сложности - то прежде всего лезть в закон об обязаловках. Там указаны номера СП и конкретные пункты, обойти которые не получится. Всё остальное носит рекомендательный характер.

кажется вот этот перечень. В нем конечно же можно заблудиться.

спасибо

На сайте c 13.07.2010
Сообщений: 2700
думаю котлов на 140 квадратов хватает в ассортименте для обогрева зимой и для горячей воды "на посуду помыть". имхо затея глупая. а хазяину помещений никто толком не объяснил, что первое и второе газовое оборудование, на которое придется щетчики выводить в положенных местах... если ему не хватает котла для нужд, то на конкретный обогрев мытья посуды конкретного крана можно повесить электрическую водогрейку проточной воды, вместо колонки.
На сайте c 23.01.2016
Сообщений: 879
Россия, ЦФО
Цитата vpredator:
можно ли обойтись только котлом?

Конечно можно, и даже нужно. Правильно только подобрать модель.

На сайте c 06.05.2016
Сообщений: 11
Кировоград
Все можно закрыть мебелью, вот только не будет дна, крыши или отверстие в ней, и не будет задней стенки. Т.е. в результате будет как фартук. Также хороший вариант спрятать это все в шкаф, глубина как в нижних секциях, высота до верхних секций. Не будет видно коммуникации. При этом боковые стенки должны отступать от колонки если не ошибаюсь см на 5.
На сайте c 01.02.2014
Сообщений: 3091
Milky Way

возможно, но стоит помнить что нужен отдельный приток воздуха и вытяжка для котла. и напомнить заказчику что они шумят 

На сайте c 16.07.2008
Сообщений: 33
Ялта

Разумнее всего поставить настенный одноконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева, например такую связку: https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/2015-9792.ru_ru.html  и https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/wh-b60z-833.ru_ru.html . Их можно спрятать в один пенал, котёл вверху, бойлер внизу. С такой связкой никакое другое оборудование не сравниться по комфорту и запасу горячей воды, да и по конечной стоимости думаю будет чють дешевле.

На сайте c 19.04.2010
Сообщений: 51
Цитата dimasters:

Разумнее всего.

Люто плюсую, а ещё никакой "двухконтурник" не сравнится по производительности ГВС с такой связкой.

Да и естессно в газовой колонке не встроенного бойлера и потому вначале идет холодная вода, а как свистят газ и продукты сгорания в газовой колонке...

На сайте c 08.05.2016
Сообщений: 571
Цитата mimoprohodil:
Люто плюсую, а ещё никакой "двухконтурник" не сравнится по производительности ГВС с такой связкой.

Ни разу не так. Бойлер в 58 литров - это так зубы почистить: ванну литров 300 тупо не набрать, кран сливает 6-7 литров в минуту, в доме их будет 3-4 точно, бойлер объемом 58 литров будет постоянно холодный, то есть горячей воды в доме не будет, опять же для БКН потребуется смесительный узел еще рублей 30, так что предпочтительнее двухконтурник и промежуточный электробойлер литров на 15-20, что и дешевле и проще. Если электро душит жаба, можно так же газовый бойлер поставить, чуть дороже, но сильно мощнее.

На сайте c 19.04.2010
Сообщений: 51
Цитата orion27:
Бойлер в 58 литров - это так зубы почистить: ванну литров 300 тупо не набрать, кран сливает 6-7 литров в минуту, в доме их будет 3-4 точно, бойлер объемом 58 литров будет постоянно холодный, то есть горячей воды в доме не будет

1. Ну дык вы уже дополняете ТЗ своими придумками про ванну.

2. Сравните тепловую мощность БКН и электробойлера.

3. Краны естессно не работают одновременно (так как вы считаете).

4. Бойлер при тех же габаритах в плане можно выбрать объемом побольше.

5. И опять же как разделена мощность в двухконтурных котлах и какой общей мощности двухконтурный котел потребуется для вашего расхода?

На сайте c 17.12.2009
Сообщений: 8052
РЕГИОН 13
Цитата Kaiwas:
колонка - на "помыть посуду".

всегда хватало и на "помыться"

Ставить на все один котел и не париться. Тут и на отопление, и на воду должно быть всего достаточно. Котел прятать в шкаф, без проблем (хорошо, если это будет один большой шкаф, "дырявый"), только чтобы труба была коаксиальная, на забор воздуха, и на выброс. Иначе сжигать кислород внутри дома будет

На сайте c 08.05.2016
Сообщений: 571
Цитата mimoprohodil:
2. Сравните тепловую мощность БКН и электробойлера.

3. Краны естессно не работают одновременно (так как вы считаете).

5. И опять же как разделена мощность в двухконтурных котлах и какой общей мощности двухконтурный котел потребуется для вашего расхода?

2. А зачем? Электробойлер лишь буфер на те секунды, пока не врубился основой котел, и все. Он и не должен быть большой мощности, иначе смысл тогда газового котла?3

3. Краны естестно считаются все скопом, так же как мощность системы отопления считается по самым холодным дням, не среднезимним температурам, догадайтесь почему.

4.С чего бы она разделена? Первый раз такое слышу.

На сайте c 10.03.2017
Сообщений: 15
Если организовывать теплый пол, нужно будет менять котел или делается со старым?