Добрый день. Заказчик в проекте загородного дома захотел поставить котёл и колонку на кухне. Возможно ли совмещение этих 2 элементов? можно ли спрятать их в кухонные ящики? спасибо
На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2645
Липецк projectbp.ru
сие на кухне допустимо, если на кухне есть окно с форточкой. объем кухни не менее 15 куб. м.
а вот в ящики прятать по нормам как бы нельзя, но никто не мешает сделать это после ввода в эксплуатацию (если таковая вообще подразумевается). Вощм если очень хочется - то можно. Только я вам этого не говорил.
Есть ещё МДС 41-2.2000. и вроде бы оно обязательно к исполнению (в нем самом так написано) и действующее. Но фича в том что в списке обязательных к исполнению норм (есть такой закон со списком) - всяких МДС в помине нет. Там только СП (строительные правила).
Ещё СП 60.13330.2012. пункты 6.5 и далее.
Самое бредовое в наших нормах, что они обновляются, изменяются, но частенько не "отключаются" старые.
В итоге газовщики могут ссылаться на то, на это и вот на это ещё чуть-чуть. Победить их можно (списком обязательных к исполнению норм), но бывает сложно.
Номер закона со списком не помню, но думаю он легко гуглится. Завтра в офисе посмотрю, если нужно.
сие на кухне допустимо, если на кухне есть окно с форточкой. объем кухни не менее 15 куб. м.
а вот в ящики прятать по нормам как бы нельзя, но никто не мешает сделать это после ввода в эксплуатацию (если таковая вообще подразумевается). Вощм если очень хочется - то можно. Только я вам этого не говорил.
Есть ещё МДС 41-2.2000. и вроде бы оно обязательно к исполнению (в нем самом так написано) и действующее. Но фича в том что в списке обязательных к исполнению норм (есть такой закон со списком) - всяких МДС в помине нет. Там только СП (строительные правила).
можно ли обойтись только котлом? даже не знаю почему заказчик хочет и котёл и колонку. котёл хочет вывести через стену рядом с окном
На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2645
Липецк projectbp.ru
колонка - на "помыть посуду".
Котел же для отопления. Он дольше и больше работает. Это оборудование для разных целей.
Дополнил предыдущее сообщение.
Я дома планировал закрыть колонку. мне сказали что нельзя, но если у шкафа не будет дна и будет открывающаяся дверца - то они шкаф как бы не заметят.
Да там такие гопники принимали, что мне кажется им всё равно было )
В нормах вощмта указаны минимальные расстояния от оборудования. Они разные для несгораемых, трудносгораемых и обычных материалов. Думаю шкаф попадает как раз под эти расстояния. Надо смотреть из чего он будет сделан. как-то так.
Если возникают сложности - то прежде всего лезть в закон об обязаловках. Там указаны номера СП и конкретные пункты, обойти которые не получится. Всё остальное носит рекомендательный характер.
кажется вот этот
перечень. В нем конечно же можно заблудиться.
Котел же для отопления. Он дольше и больше работает. Это оборудование для разных целей.
Дополнил предыдущее сообщение.
Я дома планировал закрыть колонку. мне сказали что нельзя, но если у шкафа не будет дна и будет открывающаяся дверца - то они шкаф как бы не заметят.
Да там такие гопники принимали, что мне кажется им всё равно было )
В нормах вощмта указаны минимальные расстояния от оборудования. Они разные для несгораемых, трудносгораемых и обычных материалов. Думаю шкаф попадает как раз под эти расстояния. Надо смотреть из чего он будет сделан. как-то так.
Если возникают сложности - то прежде всего лезть в закон об обязаловках. Там указаны номера СП и конкретные пункты, обойти которые не получится. Всё остальное носит рекомендательный характер.
кажется вот этот
перечень. В нем конечно же можно заблудиться.
думаю котлов на 140 квадратов хватает в ассортименте для обогрева зимой и для горячей воды "на посуду помыть". имхо затея глупая. а хазяину помещений никто толком не объяснил, что первое и второе газовое оборудование, на которое придется щетчики выводить в положенных местах... если ему не хватает котла для нужд, то на конкретный обогрев мытья посуды конкретного крана можно повесить электрическую водогрейку проточной воды, вместо колонки.
Все можно закрыть мебелью, вот только не будет дна, крыши или отверстие в ней, и не будет задней стенки. Т.е. в результате будет как фартук. Также хороший вариант спрятать это все в шкаф, глубина как в нижних секциях, высота до верхних секций. Не будет видно коммуникации. При этом боковые стенки должны отступать от колонки если не ошибаюсь см на 5.
Люто плюсую, а ещё никакой "двухконтурник" не сравнится по производительности ГВС с такой связкой.
Ни разу не так. Бойлер в 58 литров - это так зубы почистить: ванну литров 300 тупо не набрать, кран сливает 6-7 литров в минуту, в доме их будет 3-4 точно, бойлер объемом 58 литров будет постоянно холодный, то есть горячей воды в доме не будет, опять же для БКН потребуется смесительный узел еще рублей 30, так что предпочтительнее двухконтурник и промежуточный электробойлер литров на 15-20, что и дешевле и проще. Если электро душит жаба, можно так же газовый бойлер поставить, чуть дороже, но сильно мощнее.
Бойлер в 58 литров - это так зубы почистить: ванну литров 300 тупо не набрать, кран сливает 6-7 литров в минуту, в доме их будет 3-4 точно, бойлер объемом 58 литров будет постоянно холодный, то есть горячей воды в доме не будет
1. Ну дык вы уже дополняете ТЗ своими придумками про ванну.
2. Сравните тепловую мощность БКН и электробойлера.
3. Краны естессно не работают одновременно (так как вы считаете).
4. Бойлер при тех же габаритах в плане можно выбрать объемом побольше.
5. И опять же как разделена мощность в двухконтурных котлах и какой общей мощности двухконтурный котел потребуется для вашего расхода?
Ставить на все один котел и не париться. Тут и на отопление, и на воду должно быть всего достаточно. Котел прятать в шкаф, без проблем (хорошо, если это будет один большой шкаф, "дырявый"), только чтобы труба была коаксиальная, на забор воздуха, и на выброс. Иначе сжигать кислород внутри дома будет
2. Сравните тепловую мощность БКН и электробойлера.
3. Краны естессно не работают одновременно (так как вы считаете).
5. И опять же как разделена мощность в двухконтурных котлах и какой общей мощности двухконтурный котел потребуется для вашего расхода?
2. А зачем? Электробойлер лишь буфер на те секунды, пока не врубился основой котел, и все. Он и не должен быть большой мощности, иначе смысл тогда газового котла?3
3. Краны естестно считаются все скопом, так же как мощность системы отопления считается по самым холодным дням, не среднезимним температурам, догадайтесь почему.
4.С чего бы она разделена? Первый раз такое слышу.