Вот, занят сейчас моделированием продукции для мед. учреждений и рендером онной.
Операционная. Сегодня закончу ее (остались всякие шкафчики, стойки, стерилизаторы, урны и т.д. ).
HeaT
виз нравится. Бэк бы ещё
по самой операционной - неужели такой полированный круг делают? Так же и операцануться можно со скальпелем!
И деревянные панели тяжело поддерживать стерильно чистыми. Поэтому там в основном плитка на стенах
Чо то давно я не был в операционной, но вроде там хватает одной безтеневой лампы.
Ну это, я понимаю, концепт. Все равно так никто не сделает, нормы СанПин, понимаешь ли.
Поверь, как хирургу:
1. В современных операционных не то, что римских штор не вешают (вопрос стерильности), даже окон не делают.
2. Все покрытия должны быть матовыми и по-возможности, темными (зеленоватыми, серыми или, даже, черными - меньше бликов, не устают глаза у бригады и есть возможность для эндоскопических вмешательств.
3. На полу такой круг делать никому бы и в голову не пришло: операционная - не каток.
4. Никаких ниш, подвесных,малодоступных мест, тем более - деревянных панелей!
5. Операционный стол никогда не ставится поперек самой операционной - как подъехать на каталке, где расположиться анестезиологическому оборудованию, операционной сестре с инструментами?
6. Для чего столько бестеневых ламп? Достаточно двух. Обычно, сейчас используются налобные светильники в дополнение к двум верхним.
7. Стерилизаторов в операционной, как и урн не бывает! Минимум "всяких шкафчиков"! Современные операционные модульные. Все привозится непосредственно перед операцией или выдвигается из стен.
В-общем, ты загнал операционный стол в какой-то холл и надеешься на выздоровление пациента?
Да, еще заметил, что сам операционный стол повернут задом наперед (относительно постамента). Разверни на 180 гр. головной конец.
И еще: в операционной очень много электрооборудования. Куда ты будешь его втыкать? Где масса розеток? Нет вывода магистралей для подачи кислорода, вакуума и сжатого воздуха для наркозного оборудования. Нет системы вентиляции и кондиционирования. Читай САНПИНЫ, правильно тебе говорил 3dvizzz. Там все прописано. А еще лучше пролистай фотки западных операционных модулей.
А по первой картинке: с таким количеством секций у этих батарей отопления, даже на Чукотке, будешь зимой в 50 градусный мороз спать с открытыми окнами.
Спасибо за советы, только забыл написать, что все это делается, для подачи продукции. Поэтому операционная в таком виде как она должна быть, не годится. Всю продукцию делаю по фоткам, предоставлеными заказчиком. Передам ему замечания, если скажет, переделаю.
Спасибо за советы, только забыл написать, что все это делается, для подачи продукции. Поэтому операционная в таком виде как она должна быть, не годится. Всю продукцию делаю по фоткам, предоставлеными заказчиком. Передам ему замечания, если скажет, переделаю.
Ты же сам писал:
Quote:
Операционная. Сегодня закончу ее (остались всякие шкафчики, стойки, стерилизаторы, урны и т.д. ).
Значит, для "подачи" во-первых нужна функциональность и правильность. А, если ты подаешь оборудование для операционной, то нужен виз с привязкой к размещению в помещении выставки или производителя.