Есть группа зданий от 4-6 этажей, кирпичные 2,5 ряда, дерев.перекрытия, строп.система, дер.перегородки. Как определить: 1- класс здания по огнестойкости (1-4) 2- класс конструктивной пожарной опасности(с1-с...)3 - класс функциональной пожарной опасности(Ф1-ф5)...если у меня нет стендов для проверки всех параметров материалов здания согласно СНиП 2.01.02-85 и Гостам 30402 и 30403...
P.S. От этой системы перейдите к другому снипу и госту, который не раскрывает сути проблемы у меня уже голова трещит
Если есть деревянные перекрытия, то это 4 класс здания по огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности - С2 или С3, по функциональной пожарной опасности нужно смотреть назначение здания (общественное, административное и т.д.) А вообще, данная тема больше относится к строительству и задавать вопросы лучше на соотв. форумах, а не на этом сайте (больше шансов получить ответ)
Valentin_K Здания жилые, конструкция лестниц неизвестна, с междуэтажных площадок имеются выходы на балконы. На одном сайте нашел...III класс - Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.
При реконструкции нужно предусмотреть все требования по эвакуационным путям, пожарным отсекам (максимальная площадь) и т.д. по новым нормативным документам по пожарной безопасности, указал выше по ссылке.
Я Вам конечно не советую что-то проектировать, если Вас у мало опыта в проектировании и тем более если нет строительного образования. Потому что не дай Бог пожар и погибнут люди, первым на скамье подсудимых будет рассматриватся проектировщик (проектная организация). Без СРО тем более не нужно лезть.
Пусть эти требования пропишет пожарник (специалист по пожарной безопасности) и Вам выдаст их на проектиривание разделов АС (или АР, КР) и т.д.
Цитата Санечекъ:
Реконструкция. Откуда вы взяли все эти критерии ? Со СНиП 2.01.02-85 ?
Строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" (утв. постановлением Государственного комитета по делам строительства от 17 декабря 1985 г. N 232)-утратили силу.
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
Добрый вечер всем. Работаем по замечаниям для подачи на экспертизу. Есть куратор, дает советы. Но у меня сомнения. Замечания следующие: "Для всех финишных отделочных материалов указать показатели пожарной опасности. Применить материалы для отделки потолков и стен с показателями горючести не более Г1, В1, Д2, Т2, отделочные материалы пола, напольного плинтуса – не более В2, Д3, Т2, РП2."
До этого у меня все было НГ за исключением тройки пунктов по реечному потолку (Г1).
Куратор советует везде прописать как в замечаниях, но, на мой взгляд, это бессмыслица. Материалы априори разные.
С подходом как у куратора, можно выхватить лишних замечаний от экспертизы. Например - Аквапанель имеет НГ, если ее окрасить негорючей краской, то все вместе тоже получится НГ, а в таблице просят указать Г1 В1 и т.д.... Имхо лучше написать как оно на самом деле есть ,и приложить сертификаты.
По крайней мере у нас на Главгосе так зашло нормально, положительное заключение получили
Добрый вечер всем. Работаем по замечаниям для подачи на экспертизу. Есть куратор, дает советы. Но у меня сомнения. Замечания следующие: "Для всех финишных отделочных материалов указать показатели пожарной опасности. Применить материалы для отделки потолков и стен с показателями горючести не более Г1, В1, Д2, Т2, отделочные материалы пола, напольного плинтуса – не более В2, Д3, Т2, РП2."
До этого у меня все было НГ за исключением тройки пунктов по реечному потолку (Г1).
Куратор советует везде прописать как в замечаниях, но, на мой взгляд, это бессмыслица. Материалы априори разные.
Эта ведомость для какого раздела у вас? Стадия П? Такую общую фразу можно прописать в ПЗ.
madYuppie, а как Вы вставили в проект сертификаты? Я так понимаю, что при реализации проекта на момент закупки поставщик может поменяться, а сертификат уже привязан.. потом из-за каждого изменения производителя краски или плитки вносить изменения в проект...