Расчет освещения

Автор
Сообщение
На сайте c 12.08.2010
Сообщений: 9
Скажите сколько нужно таких светильников спареные 2Х

http://www.3ddd.ru/modules/files/shots_640x/3ddd1343192883.jpg  

Чтоб осветить 60 квадратов ?

буду рад если подскажите
На сайте c 06.06.2008
Сообщений: 665
Россия
10-35 Вт. на 1 кв. м.
На сайте c 23.04.2007
Сообщений: 657
Великий Новгород
Для хорошей освещенности нужно не менее 300 люксов. Т.е. общий световой поток должен быть 300 * 60 = 18000 люмен.
40 ваттная лампа накаливания примерно 400 люмен, чему соответствует светодиодная лампа 4-5 Вт
60 ваттная лампа накаливания примерно 700 люмен, чему соответствует светодиодная лампа 8-10 Вт

както так... дальше сами считайте исходя из параметров светильников.... сколько их надо...

и опять же... что освещаем то?
На сайте c 06.06.2008
Сообщений: 665
Россия
вот здесь есть необходимые формулы ..если что

http://svetonoff.ru/index.php?pid=411  
На сайте c 13.01.2010
Сообщений: 969
odessa.ukraine
на освещенность в помещении влияют цвет стен темные поглащают свет. высота потолков - чем выше тем равномернее и слабее становится свет . наличие оборудования - шкафы полки - создают тень.
На сайте c 30.06.2007
Сообщений: 636
от 10 до 35 это очень мало на квадратный метр я бы брал 50 -70 ват на квадратный метр если темное помещение чуть больше до 100 все зависит какого эфекта вы хотите добится в любом случаи сделать больше лучьше чем сделать меньше а после делить на позиции несколькопозиционных включателей.возьмите квадратуру умножте на количесво ватт освещенности поделите на количество светильников вы получите какой мощности должна быть одна лампочка
На сайте c 06.06.2008
Сообщений: 665
Россия
Quote:
от 10 до 35 это очень мало на квадратный метр я бы брал 50 -70 ват на квадратный метр если темное помещение чуть больше до 100 все зависит какого эфекта вы хотите добится в любом случаи сделать больше лучьше чем сделать меньше а после делить на позиции несколькопозиционных включателей.возьмите квадратуру умножте на количесво ватт освещенности поделите на количество светильников вы получите какой мощности должна быть одна лампочка

это же спальня а не читальный зал я думаю будет достатоШно..опять же все зависит от конструктивных особенностей комнаты..

согласен на счет того .что лучше больше и разделить на разные позиции
На сайте c 23.04.2007
Сообщений: 657
Великий Новгород
Quote:
это же спальня а не читальный зал

а где про спальню речь? кроме 60м2 суть помещения автор так и не назвал....
На сайте c 01.06.2011
Сообщений: 973
Россия
Надо пользоваться программой DiaLux
На сайте c 06.06.2008
Сообщений: 665
Россия
Quote:
Quote:
это же спальня а не читальный зал

а где про спальню речь? кроме 60м2 суть помещения автор так и не назвал....

ох да ..прогнал немного спаренные как спальня прочитал
На сайте c 31.07.2010
Сообщений: 436
Петербургх
Quote:
Надо пользоваться программой DiaLux
Или Relux, тоже помогает
Quote:
а где про спальню речь? кроме 60м2 суть помещения автор так и не назвал....
Вот правильная постановка вопроса. Нормы -то для помещений разные, что собственно,nabbal освещать собираетесь?
На сайте c 11.02.2010
Сообщений: 331

Тоже стала актуальной тема повнимательнее отнестись к расчету освещения. Надеюсь, ТС не против будет, если размещу тут таблицы ,которые насобирала. Новую тема ,наверное не стоит создавать.  За сложными формулами не охотилась . Нет времени разбираться пока что глубоко в этом. Но по люменам как мне кажется +- можно сориентироваться с поправкой на высоту помещения ,на тон стен ,на наличие плафонов .

По нормам освещения в помещении нашла такие таблицы .

e333fb68e4c36f6e5797d8c2669205e8.jpg

5ad545b68f2259ece42d34c053a88e44.jpg

69daa5a92b0df5330c6ebecf40e6b56b.jpg

По эквивалентам ват к люменам 

d3f2dc13edf95f610b7592423854a2f6.jpg

c3e1051550e738868daf7c2b9391306b.jpg

8e5116f3a6760d7956aece128ef35269.jpg по скольку они чуть отличаются на разных сайтах , загружаю несколько . Пусть тут будет . Тут легче искать ,чем каждый раз на разных сайтах )

На сайте c 04.09.2008
Сообщений: 13985
Уфа
а зачем в детскую 60 на м?  операции делать?
На сайте c 11.02.2010
Сообщений: 331
Да, на счет детской у меня тоже тут сомнения возникли. 810 люмен. При том,что в офисе 500. Подозреваю, что тут какая-то или ошибка или расчет на рабочее место ученика, которое должно быть хорошо освещено. Не могу сказать.   Дополню про светодиодные лампы. Среди прочих интересовалась на 5 и 10 Вт.  из более качественных и дорогих на 5 Вт на метр погонный есть 60 диодов на м.п. Один диод дает 6 люмен, то есть 1 метр дает 360 лм. Те,что на 10 Вт имеют в метре 120 диодов по 6 лм, то есть 720 лм в метре. Ленты, которые в 3 раза дешевле, на 5 Вт на метр имеют в метре тоже 60 диодов, но по 3 люмена на диод. На 10 Вт /м. Имеет 120 диодов и тоже по 3 лм выдает.ПС. Пока что не могу найти но находила таблицу в которой есть помещения с требованием 2000люмен. Найду - выложу
На сайте c 17.12.2009
Сообщений: 8059
РЕГИОН 13
Цитата deggion:
Подробнее о точечных светильниках можно узнать на remoo.ru