ViTcore, +-220к. Из них батарейки lipefo4 16шт160к, бмс+ балансир 10. Инвертор 20. Ну и по мелочи остальное набежало, шины, клемы провода, ящик, dc автомат, прокладки текстолит ИТ.п
ого бюджетик. Я тоже смотрел стоимость ячеек отдельно, в итоге просто заказал c Ali готовую в металлическом корпусе на колёсиках за 140+таможня. Также 16 ячеек по 314Ач и 200А BMS. Посмотрим что придёт))
А подскажите пожалуйста, что можно сделать в таком случае: если работает стиральная машина или посудомойка (режим нагрева), то когда включается холодильник - электричество в квартире отрубается. Немного расстраивает.
Поможет ли вышеописанное устройство? Или что-то другое надо городить?
При старте холодос потребляет сильно больше обычной работы, до полутора кВт бывает, а если холодос старенький то может и больше даже. Но мне кажется УЗОшка выбивает из за утечки скорее всего, может где контакт фиговый, может на корпус уходит. А вообще да, надо понять где выбивает. По сути трабл может быть от херовой вилки, до повреждения обмотки двигателя холодоса. А вот если у тебя автомат без УЗО и он выбивает, то это перегруз именно.
Лучше если сам не вкуриваешь(вот как я) всех моментов, лучше притащить электрика, желательно знакомого и которому доверяешь=) А то могут чудок развести.
140+таможня. Также 16 ячеек по 314Ач и 200А BMS. Посмотрим что придёт))
Звучит очень круто! Тоже смотрел в сторону подобных но ценник был намного выше. Буду с нетерпением ждать вашего отзыва по этому девайсу. И если можно сбросьте ссыль на него.
madYuppie, Похоже на автомат с маркировкой "b" тот же номинал с маркировкой "с" выдерживает более высокие пусковые токи. Ну а как сказал zeroid, лучше к знакомым профессионалам.
А подскажите пожалуйста, что можно сделать в таком случае: если работает стиральная машина или посудомойка (режим нагрева), то когда включается холодильник - электричество в квартире отрубается. Немного расстраивает.
Поможет ли вышеописанное устройство? Или что-то другое надо городить?
А какой номинал автомата? Может там автомат 10 или16 ампер на всю квартиру.
УЗО вряд ли раз выбивает именно в сочетании, если бы была утечка, УЗО выбивало бы и когда холодос работает сам по себе, а не только в сочетании со стиралкой или посудомойкой. А ещё и с учётом уточнения, что они в режиме нагрева, т.е. ТЭН кушает уже немало.
Автомат с маркировкой "b" - возможно, но такие в бытовые щитки не особо часто попадают, в продаже везде "с". Всё-таки у "b" своя специфика, не бытовая.
Если автомат не выбивает когда холодос работает сам по себе, без стиралки и посудомойки, то скорее всего автомат либо неисправен, либо у него слишком малый номинал.
Кстати, слишком малый номинал может быть оправдан, если это старый дом, дореволюционный или сталинский, в котором проводку не меняли с советского времени, и она алюминиевая (или вообще внешняя в матерчатой изоляции, ну а вдруг 😀), то можно, конечно, поставить автомат на 25 (на 32, на 40) ампер и ничего не будет выбивать, а потом будет КЗ и, не дай Бог, пожар.
4 года назад использовал генератор 1 квт. инверторный. Холодильник, свет, ПК, телевизор, приставка, котёл. Расход 0.5 литра. Когда холодильник включался, на секунду в перегруз уходил. Там защита, и продолжал сразу работать. Не замерзли. Покупкой был доволен. 5 литров на 10 часов. Аккумуляторы больше года и все, а может и меньше. Ставили знакомые, быстро система вышла из строя. Очень многое от качества зависит. 500 евро генератор стоил всего.
на 2600 баксов сколько стоит эта система, можно я так понимаю купить 2600 литров топлива. Это 200 дней работы генератора по 24 часа в сутки.
конечно 5200 часов это очень много, 2000 и ремонт нужен. И гонять сутками не вариант. Но так на 7-8 часов включать в день без проблем. Должен год проработать.
под такое наверное нужно солнечн панелями обвешиваться.... штоб прям автономность автономная была... и селиться рядом с водопадом, на край рядом у речки))
а квартире допустимо генератор ставить? тарахтеть наверное будет....
а квартире допустимо генератор ставить? тарахтеть наверное будет....
нет конечно. исключительно за окно, окно должно быть закрыто. я так и делал. провод через отверстие в стене. ну первый этаж, от соседей претензий не поступало. А так люди которые не знали, травились. были случаи к сожалению. Лучше конечно чтоб свет и тепло было в каждом доме, чего и всем желаю.
ну под кроватью не можно это понятно)) если ты ты так сделал ты в принципе жить не должен на этом свете и без генератора))я имею виду на балконе будет слышно и балкон не отвалиться от вибраций...)
если ты ты так сделал ты в принципе жить не должен на этом свете и без генератора))
ну такое, когда люди мерзнут мозг отключается. всякое бывает. по поводу шума, инвертор тихий. за хорошим пластиковым окном особо не мешал. по факту как дырчик на холостых по звуку.